一、工程内容


  客户名称:合肥医疗整形美容院层流手术室装修工程


  项目规模:㎡(3间洁净手术室)


  洁净度:千级、万级


  项目
  医疗整形美容院层流手术室三间,其中一间千级手术室净化系统,两间万级洁净手术室,层流手术室建筑施工面积㎡(含相应辅助用房功能间,辅助用房为十万级净化),板材采用蓝色玻镁洁净板,地面搭配进口PVC,具有抗碘伏、耐磨、防滑、易清洗功能;净化机组采用领先技术的医净恒温恒湿空调,搭配PLC控制系统、高端触摸屏控制器,具有自动加湿除湿、自动调节温度、故障报警功能;已取得第三方检测公司的检测报告;手术室洁净走廊,搭配蓝色洁净板与进口品质pvc地板;墙体安装不锈钢防撞带,有效保障了推手术病人的过程中发生的墙体擦挂;医用自动门定制同色,配备光感应防夹功能、内外脚踏感应功能,电机采用进口机芯,启动声音低。


  二、医院手术室施工规范


  医院建筑设计规范(JGJ49-88)


  医院洁净手术部建筑技术规范(YFB-)


  医院洁净手术部建设标准


  医院洁净手术部建筑技术规范(GBJ-)


  洁净室施工及验收规范(GBJ71-90)


  采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)


  通风与空调工程施工质量验收规范(JB-)


  民用建筑电气设计规范(JGJ/T-92)


  建筑给排水设计规范(GBJ15-88)


  高层建筑设计防火规范(GB-95)


  三、强电系统


  1、每间手术室配电负荷应不小于8KVA。


  2、手术部洁净区内照明由洁净密封照明灯盘组成。


  3、手术部设计照明平均照度应在LX以上。


  4、辅助用房、走廊照明平均照度应在LX以上。


  5、手术无影灯整体反射式手术无影灯双主灯,照度~lux,照明深度mm,电源电压V/50Hz,温度12度,主灯副灯自动切换。


  6、每间手术室设专用配电箱。


  7、手术室必须有可靠的接地系统。


  8、手术室内的用电与辅助用房的用电分开,每个手术室干线必须单独敷设。


  9、按双路电设计,双路电路由院方将总电源分别引入手术层与设备层的总配电箱,手术层、设备层配电分箱及其后所有的管线、电源线敷设全部由中标方采购、安装。


  分箱及其后所有的管线、电源线敷设全部由中标方采购、安装。采用等电位连接及共用接地点的方式,采用双电源专线供电,一工作一备用。


  四、弱电系统


  1、呼叫系统用一台主机控制,设在手术部护士站。


  2、每间手术室及功能辅助房均设一个呼叫点,能实现主机与各呼叫点的联络,各分点不能联络。


  3、每间手术室配1个综合控制面板,开关键应为平面触摸式,必须对手术室内各系统进行集中控制,具有时钟显示类(北京时间、麻醉时间、手术计时等)、灯光控制类(气密型灯带控制,亮度可调,与手术中显示连锁控制)、语音类(免提电话、对讲)。


  4、其管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。


  五、净化空调系统设计


  净化空调系统的各种设计叁数和要求都应符合《医院洁净手术部建设标准》,并且按照《医院洁净手术部建设标准》进行设计与施工;


  洁净空调机组配置要求;


  机组统一采用知名品牌净化机组;


  新风系统采用分区集中控制;


  净化空调系统新风为强制性,应采用定风量阀加以控制;


  净化系统由空调机组、风量调节阀、送风天花、高效过滤器、消声器、防火阀、镀锌钢板风管(含保温)等组成。